[求助]深厚淤泥基坑支护坑底加固问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kof55
 

发帖
78
土币
11
威望
208
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-05
一个城市下穿隧道的基坑支护问题,地面有4m多厚的杂填土,其下为厚度约15m的流塑状淤泥,在下面地层为全风化片岩。 X8N9*v y  
支护方案:基坑深度小于6m时采用钢板桩支护,基坑深度6~10m时采用钻孔灌注桩支护,钢管支撑。 +%u3% }  
存在问题:(1)流塑状淤泥强度过低,担心基坑底部的支护结构侧向变形过大,是否需要做基底加固处理呢? c"pOi&  
         (2)灌注桩刚度较大,也要做基底加固吗? aql8Or1[  
         (3)这样的基坑一般采用什么支护方案呢? 6 .)Xeb"  
%\n|2*r  
      请大家帮忙,谢谢!
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56715
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-06
流塑状态?坑底不加固处理肯定出问题。 bv b \G  
最好验算坑底土抗隆起稳定性与支护桩桩端以下土体的抗剪强度。《地基规范》中有验算公式。 P)J-'2{  
排桩+内支撑,被动区采用水泥土搅拌法加固
得过且过
离线hcm1222

发帖
296
土币
471
威望
332
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-06
我正在搞一个类似的隧道基坑支护,我的qq是33488 06 358, QuPz'Ut#  
有机会可以交流一下, [|=M<>?[  
6m深的地方还搞钢板桩行不行啊?
离线hcm1222

发帖
296
土币
471
威望
332
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-06
刚才qq号码留错了,是3488 06 358,欢迎交流!!!
离线nuonuozhu

发帖
75
土币
10464
威望
24
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-07
土质太差,钢板桩6米不怎么好吧,建议用smw工法加支撑,局部被动区加固一下 2a eH^:u  
在沉默中爆发
离线fengzwf0224

发帖
502
土币
22833
威望
1702
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-07
灌注桩虽然是刚性桩,但是桩脚在淤泥中,不能形成有效的支点,还是不行,应该做坑底加固。 [07E-TT2U  
淤泥太厚了,建议还是做深层搅拌桩,多排的,形成重力式挡墙,同时坑内加固多做3排左右,既保证了坑脚刚度,又能提供坑底工作面;
离线kof55

发帖
78
土币
11
威望
208
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-09
谢谢各位的热心帮助,在基坑底的被动区域,最后的方案做了4m宽5m深的搅拌桩加固。
离线gyong001

发帖
603
土币
274
威望
2365
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-16
受教了,大家都是高手~~~~~~~~~
离线excavation

发帖
1160
土币
119525118
威望
1369
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-11
好多人连基本概念都不懂,就想搞基坑设计,真是太危险了,不可思议啊
离线不知死活

发帖
338
土币
96
威望
719
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-24
    
土土土
离线hlxfox

发帖
76
土币
1936
威望
173
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-28
主动区、被动区都采用深层搅拌桩支护,主动区按重力挡土墙考虑计算稳定性。被动区加固深度按照基坑深度确定,不知如何?