本人目前从事地铁施工,现施工的车站尺寸为394×36.7,基坑支护为钻孔灌注桩+临时锚索。锚索张拉后,外露1.2m钢绞线,总工认为影响基坑美观,要割除外露部分,剩余20cm,但本人坚持认为不能全部割除,至少外露80cm左右,因为万一监测结果反应锚索卸力过大,需要补张拉,若剩余20cm,无法继续张拉,请高手指点指点,到底如何控制?
------  ------ 沿途攻城大使 ------  ------
离线lei2000_2

发帖
1563
土币
6010
威望
5054
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-07
未达到指标前一般不能切割的
离线hwhw1980

发帖
364
土币
8
威望
1306
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-07
引用楼主leowwb于2010-12-06 22:57发表的 锚索张拉部分是否应该割除??? : VrokEK*qbY  
至少外露80cm左右,因为万一监测结果反应锚索卸力过大,需要补张拉,若剩余20cm,无法继续张拉 o/fq  
GZc%*  
同意你的观点,要是锚固力不够,可以补张拉,不然你还要做别的加强措施。
离线gseakon

发帖
115
土币
1013
威望
225
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-09
最好不要切除
离线玉米芽

发帖
688
土币
867
威望
692
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-25
同意你的观点,
离线flm001

发帖
502
土币
58
威望
43
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-31
同意你的观点
离线legend7

发帖
787
土币
1796
威望
1847
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-31
一般至少要预留50cm吧。
离线kobevsjay

发帖
202
土币
8979
威望
290
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-10
不能不考虑补偿张拉的问题。 Yr31GJ}K  
这个长度也是很好确定的,千斤顶长度多少?顶前面的锚具多厚?后面的垫板多厚?仅此而已。
岩土——边坡
离线love820515

发帖
118
土币
3423
威望
813
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-02-22
正确的观点理当坚持!
离线wangh071

发帖
136
土币
1161
威望
442
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-12
多些交流
离线ynkmzhd168

发帖
2
土币
126
威望
10
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-08
除了补张拉,还有锚索验收时需要抽样检测抗拔力。
离线wokisskiss

发帖
21
土币
258
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-03
我们这边也是这种情况,张拉完直接切除了,只留下几个监测的没切,应力不够了直接补拉那几个就行。。。