论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2643阅读
  • 4回复

[请教]灰岩塌陷区基础选型?急盼!!! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线colour309
 

发帖
20
土币
116
威望
4
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-10
某勘察场地,拟建物为11层小高层,场区地层概况如下: Qxvj`Ge  
0.00~15.00m为可~软塑粘性土 Sv E|"  
15.00~22.00m为第四系全新统冲洪积粉砂层 `!K!+`Z9  
22.00m以下为灰岩。 RyxEZ7dC<y  
该场区附近已有历史性塌陷,同时在附近楼盘采用钻孔灌注桩,以灰岩为持力层,施工时出现地面塌陷;在附近的高架桥冲击成孔时也出现地面塌陷,哪么该场区在持力层及基础形式该如何选择?? Vd'KN2Jm  
急盼!!!
离线zx1988w62122

发帖
175
土币
9538
威望
812
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-10
根据楼主介绍的情况,11层住宅楼荷载不是很大,个人觉得可采用地基处理的方法对粉质粘土与粉砂进行处理,由压板试验测定处理后的地基承载力,再采用抗沉降变形能力强的整体性基础。
离线asia

发帖
195
土币
5936
威望
62
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-11
我觉得塌陷的原因可能是“15.00~22.00m为第四系全新统冲洪积粉砂层”液化造成的,为安全期间我以为最好选用桩基。
黄土塬
离线asia

发帖
195
土币
5936
威望
62
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-11
必须消除液化!!
黄土塬
离线loverning

发帖
228
土币
2087
威望
59
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-12
采用桩基!但在勘察报告上要指出在设计时考虑桩侧土塌陷引起的负摩阻力!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站