只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-16
1、目前理正基坑软件中单元法排桩计算时,桩顶冠梁及锚杆砼腰梁的配筋需自已设置,大家按经验一般是如何确定的?如果按砼梁结构面计算,其弯矩、剪力、扭矩值如何确定?软件计算过程中与梁结构相关的参数只有一项水平侧向刚度,工况计算中排桩的剪力、弯矩等结果与冠梁的关系不大。冠梁的主要作用是以约束桩顶水平位移为主,但如果排桩在锚杆的作用下效果较好时,冠梁的效果就用处不大了? '2/48j X5  
2、排桩计算书中有弯矩、剪力的折减系数选项,该如何选,条件是什么? t{Q9Kv  
请高手指点!!! op"RrZAZBT  
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080172
威望
2210
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-16
第一个问题,冠梁配筋,如果冠梁不作为受力构件,也就是你的锚撑不作用在冠梁上,按照构造配筋率就可以。腰梁配筋按照简支梁计算。 S)n ~^q  
第二个问题,排桩计算的折减系数,根据地方经验进行设置,例如:北京规程在没有截水帷幕时弯矩折减系数为0.8,在有截水帷幕时弯矩折减系数为0.9。 .?<,J  
以上个人一点认识,希望对老师有所帮助。
离线ahfyyf66

发帖
67
土币
188
威望
510
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-13
同意1楼观点!!!!
离线北京地基

发帖
11
土币
25
威望
71
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-06
第二个问题,排桩计算的折减系数,根据地方经验进行设置,例如:北京规程在没有截水帷幕时弯矩折减系数为0.8,在有截水帷幕时弯矩折减系数为0.9。 Ev,>_1#Xm  
老兄,你这么教条地去用这个系数,你要在北京投标,估计不会中标的,哈哈。一般在0。6就可以,在北京。 }Cvf[H1+  
实话实说,虽然有某些专家会批评,但只能说他们都没有经验。
离线zjyeronghua

发帖
222
土币
1930
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-19
学习了,谢谢分享!
离线大脸猫

发帖
53
土币
124
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-04
那如果锚撑作用在冠梁上的话,冠梁配筋又是怎么计算的呢?新人求教!