论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3451阅读
  • 9回复

[热点讨论]井点系统中井点管的长度为何须相同 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线batu9926
 

发帖
136
土币
881
威望
278
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-19
在同一井点系统中,井点管的长度须相同,各井管下滤管顶部要在同一高程,才可防止高差过大影响降水效果,为什么? NNUm=g^  
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-20
由图中可以看出:H=H1+h+J*L+l 8ztY_"]3p  
即:井长=基坑挖深+降深+水力坡降长度+滤水管长度。各位英雄对此有何高见?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线geojg

发帖
2478
土币
22
威望
14373
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-20
谢谢楼主分享,谢谢!
离线李成军

发帖
1688
土币
6935
威望
1482
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-23
谢谢!谢谢!
勘探人加油,努力奔小康.
离线whfalpha

发帖
475
土币
463
威望
243
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-26
不错,谢谢
whf
离线wood

发帖
520
土币
60
威望
996
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-27
不错不错
离线zhangmgen

发帖
29
土币
527
威望
30
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-06
井长=基坑挖深+降深+水力坡降长度+滤水管长度。各位英雄对此有何高见?????
离线lch001
发帖
23
土币
9
威望
51
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-08
引用第6楼zhangmgen于2008-05-06 22:58发表的  : "-J 5!y*,Y  
井长=基坑挖深+降深+水力坡降长度+滤水管长度。各位英雄对此有何高见?????
JU 9GJ"  
井长=基坑挖深+降深+水力坡乘基坑等效半径+滤水管长度+沉砂管长度+水位年变幅
离线hou0niao

发帖
420
土币
201
威望
1277
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-15
太让人感动了 @:lM|2:  
ex3Qbr  
~~~献花是一种美德,向帮助你的人献花吧~~~
离线yuebaner

发帖
267
土币
1985
威望
266
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-22
在同一井点系统中,井点管的长度须相同,各井管下滤管顶部要在同一高程,才可防止高差过大影响降水效果,为什么? 55[ 4)*  
K,b M9>}  
若滤管顶标高相差太大,运行后滤管顶标高高的支管易发生漏气现象,降低真空度,从而影响了降水效果.
生如夏花之灿烂,死若秋叶之静美.
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站