论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2140阅读
  • 4回复

[热点探讨]塑料排水地基处理设计中如何考虑C,Φ值的增量??? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线enjoy0412
 

发帖
58
土币
193
威望
206
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-21
大家好,我打算用排水预压法进行地基处理,目前也有一个程序可以进行圆滑动计算,但是程序需要输入C,Φ值,如何确定各级荷载下的C,Φ值的增量??? zn^7#$fC  
请大家赐教啊!!!!!谢谢啊。 W`vPf  
离线zhjlcool

发帖
53
土币
5
威望
221
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-23
根据各级荷载的施加情况,按照地基处理规范上的公式计算抗剪强度的增长,根据增长系数然后按照强度折减法原理反算C,Φ值,我再软土地区搞过高填方设计,10多米高,分4级加载和预压,都能满足稳定与沉降要求的。也可根据现场堆载施工的十字板强度增长情况反推C,Φ值,每级堆载稳定都要检测,然后计算确定是否稳定,是否可以加下一级荷载。
离线enjoy0412

发帖
58
土币
193
威望
206
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-25
谢谢啊 ZG1TR F "  
看来还有很多东西,需要学习呀.
离线aspen

发帖
329
土币
668
威望
91
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-03
这个就得根据实验统计数据了,可以做实验统计取得较为准确,其它就是靠经验取值了
O(∩_∩)O~
离线gxiaoxiao

发帖
136
土币
8
威望
2
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2023-06-12
很多都是依靠经验的啦
多和大家交流
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站