论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2873阅读
  • 2回复

请教:GTS中地下连续墙如何模拟 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hyjgermans
 

发帖
15
土币
242
威望
4
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-22
最近在学GTS时学习了一个基坑开挖的例子,采用2D模拟,里面的地下连续墙直接采用吸取单元的方法来模拟,本人不知道吸取单元和后的地连墙和结构墙是如何的工作原理,是否会传递剪力,感觉在实际工程中,地下连续墙和结构墙之间还是存在一定缝隙的,本人设想是对地下连续墙和结构强分别建模,在他们之间添加水平弹簧只传递水平方向的力,不传递剪力,这样是否可行?忘高人指教! $\+"qs)  
另外,若是3D模拟地下连续墙的话,应该选用什么方法比较适合? n>n"{!  
跪求GTS吸取单元的工作原理教程和GTS相关的理论教程,例如介绍如何考虑接触面,接触面如何传力等等的理论知识。 ehU"*9  
离线takizaw

发帖
197
土币
346
威望
46
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-02
地墙和结构墙之间一般填砂,厚度1m左右吧。能传递水平压力不能传递剪力。 I`3d;l;d  
可以采用实体单元模拟砂土层。
离线冷月浪子

发帖
430
土币
0
威望
113
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-06
国内地铁就侧墙和地连墙的关系有两种,一种是叠合墙,一种是复合墙。 9Kx<\)-GMD  
叠合墙是基坑挖到底以后将地连墙表面凿毛,然后浇筑侧墙混凝土,侧墙和地连墙连为一体,两者之间可以传递剪力、弯矩、轴力; 0Lx3]"v  
复合墙是侧墙外侧、地连墙内侧之间采用全包防水,两者之间只能传递轴力; mLQUcYfR  
<;aJ#qT  
叠合墙比较节省,相当与侧墙与地连墙一起承受水土压力,这样配筋会比较小,缺点是防水差; )}q uw"H  
复合墙防水效果好,但是配筋比叠合墙大。 |J\,F.{'  
应该说各有优缺点吧。 b22LT52  
+3)[> {~1Z  
所以,楼主可能想模拟的是复合墙吧。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站