我进行了一个深层强夯法施工,在做完扩大头的时候经过一段时间发现比刚做好时的强度降低了?不知道什么原因,请教大虾
离线zhjlcool

发帖
53
土币
5
威望
221
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-23
一般情况下具有时间效应的,深层强夯新近施工完成,对于填石地基,存在应力释放问题,可能会有所减小,但对于土质地基,强度应该有所增长。还有个可能就是邻近扩大头施工扰动的影响。
离线viking611

发帖
1461
土币
2131
威望
389
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-24
Re:边坡资料汇总(二)
呵呵,学习受教了,不错啦,呵呵
无欲则刚,无求则强
离线abcdt5678

发帖
3905
土币
19203
威望
12813
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-25
时间效应!
离线liuchzh007

发帖
209
土币
905
威望
1301
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-25
一般是由于强夯处理过地基都需要让时间来洗礼。按张专家的编写的规范来看,强夯是动力加固地基。刚强夯施工完毕后,必然存在空间应力衰减的过程。
离线ljp6768

发帖
390
土币
31173
威望
51
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-27
由于动力作用,孔隙水压力增加,刚施工完强度较高,但随着孔隙水压力的消散,强度会降低的,即时间效应。
离线gaoshangkun

发帖
24
土币
211
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-20
同意5楼的观点。 一般强夯后地基要等待多久等沉降基本稳定??