论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2488阅读
  • 4回复

[求助/请教]CFG桩施工遇见的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zhouguorong
 

发帖
458
土币
9969
威望
3348
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-21
哥哥们:我这遇见一个问题,想请兄弟们帮忙,打CFG桩时发生串孔,桩没有压灌到地面上来,现在槽清完了,明天准备验槽,我现在不想再让钻机下去补桩去了,还有别的方法吗?
努力学习
离线wu72

发帖
61
土币
-158
威望
2
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-22
用素砼接桩即可
离线madpeng001
发帖
7
土币
242
威望
8
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-24
就是串孔后桩头标高不够是吧,直接在原处打混凝土不就行了吗
离线madpeng001
发帖
7
土币
242
威望
8
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-24
要是混凝土已经终凝了,估计在打混凝土也不行了,检测时能测出来断桩,当时发现串孔了就该一直灌混凝土,直到灌上来为止
离线rocksalt

发帖
443
土币
4618
威望
488
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-09
就个把个的,怕个啥,花钱搞定