论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3041阅读
  • 7回复

[疑难诊断]饱和粉土的液化判别 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线欧阳文希
 

发帖
48
土币
42
威望
25
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-05
根据饱和粉土的粘粒含量进行液化判别时,这个粘粒含量是指原状样的,还是从标贯器里取土样做的。
好高兴呀
离线yzjohnhuang

发帖
840
土币
92
威望
2183
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-05
当然是标贯器取得扰动样。
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-05
没有规定。
Welcome to beijing!

发帖
50
土币
1228
威望
114
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-11
只是作颗粒分析与是否为原状样是无关系的,能反映该层土的实际情况还应该是标贯器中的样。
一起探讨,一起进步。
离线陈坤

发帖
587
土币
3141
威望
2122
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-11
考虑到安全性第一的原则,兼顾到作了标贯测试,
两者取其安全者,
若标贯测试结果是不液化土体,则对比土体结构,取样分析具有较高可信度,进行分析,并以此做为考虑与否的关键。
若是,标贯测试是液化土体,则可判定为液化土体

离线weakom

发帖
772
土币
27256
威望
59
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-11
个人认为都是一样的,你一个场地不可能只取一个样,哪怕都是标贯样,根据数理分析看看,往安全方面去考虑,毕竟对于粉土,粘粒含量是很重要的。
离线李东

发帖
367
土币
212
威望
1321
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-14
是啊 原状不原状不是一样啊
奋斗改变命运,励志照亮人生
离线nanfangdehai

发帖
612
土币
743
威望
1857
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-14
标贯器的  打标贯的时候就取样
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站