只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-07
建筑地基处理技术规范第32页,第7.2.10条中说到“用30KW振冲器辰密深影响深度不宜超过7m,75KW振冲器不宜超过15m” jhcuK:`L  
1、我想请教一下,规范上这么说的原因是什么? <|dj^.^  
2、我现在做的一个工程是用碎石桩来加固码头的岸坡,淤泥厚20m左右,那我现在用碎石桩处理合适不? DD6'M U4  
离线abcdt5678

发帖
3908
土币
19209
威望
12813
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-07
超过深度后振密效果没有保障!
离线erimkcgs

发帖
9131
土币
57776
威望
2537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-07
主要作用是置换
得过且过
离线ljp6768

发帖
390
土币
31173
威望
51
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-07
厚20m淤泥地层不适合采用碎石桩法处理。建议采用抛石挤淤或抛石强夯置换法。
离线liuyuantumu

发帖
259
土币
395
威望
1102
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-12
建议采用水泥搅拌桩处理,碎石桩处理范围有限。