只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-16
做岩土工程勘察时,钻探完毕(水钻的),测地下水稳定水位怎么测啊,需要用水泵把水抽出来,然后等一天再测吗?
一切都会过去的
离线loverning

发帖
228
土币
2087
威望
59
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-16
测稳定水位不用,等一天再直接测就可以了!
离线loverning

发帖
228
土币
2087
威望
59
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-16
砂土不小于0.5小时,粉土粘性土不低于8小时,并宜在勘察结束后统一测量稳定水位!不过我们一般钻孔打完后第二天就测测就行了!
离线yang6815475

发帖
1956
土币
11947
威望
7078
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-17
打完测,抽水,再测,第二天再测!!! (#BkL:dg  