二、设计依据 ^(6.P)$
《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 4I2ppz
三、计算信息 XvdK;
1. 几何参数 geT<vh Z6
截面类型: 矩形 4V[+6EV
截面宽度: b=1000mm tc#
rL
截面高度: h=1000mm sb8SG_ c.
2. 材料信息 ~}TVM%0RTq
混凝土等级: C30 fc=14.3N/mm2 ft=1.43N/mm2 Wc+ e>*
钢筋种类: HRB400 fy=360N/mm2 VT0I1KQx.
最小配筋率: ρmin=0.200% !X#=Pt[,
纵筋合力点至近边距离: as=86mm tM!1oWH
3. 受力信息 U>:p`@
M=2744.390kN*m I*}:C
4. 设计参数 A}oR,$D-
结构重要性系数: γo=1.0 LTJ|EXYA
四、计算过程 cvc.-7IO
1. 计算截面有效高度 l?#([(WM
ho=h-as=1000-86=914mm Lp{l&-uQ
2. 计算相对界限受压区高度 ,cj34W`FWq
ξb=β1/(1+fy/(Es*εcu))=0.80/(1+360/(2.0*105*0.0033))=0.518 [c3hwogf:
3. 确定计算系数 {qh`8
αs=γo*M/(α1*fc*b*ho*ho)=1.0*2744.390*106/(1.0*14.3*1000*914*914)=0.230 SUvHLOA
4. 计算相对受压区高度 |NM.-@1
ξ=1-sqrt(1-2αs)=1-sqrt(1-2*0.230)=0.265≤ξb=0.518 满足要求。 ^TB%| yZ _
5. 计算纵向受拉筋面积 }*+ca>K
As=α1*fc*b*ho*ξ/fy=1.0*14.3*1000*914*0.265/360=9613mm2 EcP"GO5
6. 验算最小配筋率 U8.DPRa
ρ=As/(b*h)=9613/(1000*1000)=0.961% 9]kWM]B)o
ρ=0.961%≥ρmin=0.200%, 满足最小配筋率要求。 5@Rf]'1B0