论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2287阅读
  • 6回复

验基报告 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线heibailm
 

发帖
204
土币
90
威望
397
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-20
— 本帖被 rockfill 从 岩土工程监测与检测 移动到本区(2011-01-21) —
请教同行,昨天去工地验基了,在开挖好了的(矩形)基坑内做了5个轻便触探(场地的4个角点,1个中点),场地北部及中部都挖到老土了,击数38、28、37、,南部为回填土(厚3-4.5米),击数为10、7、,也就是施工方不想挖了,甲方要挖,叫我们地勘出个说明,我也出了,也查规范《建筑地基基础设计规范》GBJ7-89,虽老,蛮实用,查到承载力标准值fk=60kPa,但我们要的是地基承载力特征值fak,我想问的是,怎么转换?
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-20
还是要建议挖除,这样如果出了事自己就没有责任了
离线heibailm

发帖
204
土币
90
威望
397
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-20
肯定建议挖除,我问的是怎么转换?
离线heibailm

发帖
204
土币
90
威望
397
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-20
再次感谢北侠同志。
离线abcdt5678

发帖
3907
土币
19207
威望
12813
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-20
承载力标准值fk×0.8=地基承载力特征值fak——这是咱们单位的转换方法,非国标,仅供参考!
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-20
承载力标准值fk×0.8=地基承载力特征值fak?????????????????????
Welcome to beijing!
离线heibailm

发帖
204
土币
90
威望
397
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-20
回 4楼(abcdt5678) 的帖子
我个人觉得可行。嘿嘿。不知道还有没有高手提出更好的依据。