论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2461阅读
  • 5回复

[热点讨论]围护桩施工请教 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yantusb
 

发帖
128
土币
34
威望
397
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-02-17
目前经手一个工程,在高架桥下开挖地道,采用明挖顺做法。高架桥净空6~8m,围护桩(钻孔灌注桩)桩长约30m,普通桩机难以施工,可以通过改造桩机,即减小桩机的架子高度来施工围护桩吗?大家有没有类似的实例?
离线ljp6768

发帖
390
土币
31173
威望
51
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-17
可以,不仅减小桩机的塔架高度,可能还要调整主动钻杆、钻杆等的长度。
离线honkonjp

发帖
92
土币
735
威望
360
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-17
为什么不用冲击钻呢?
离线sleet_moji

发帖
54
土币
137
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-18
可以的 6~8m的高度足够 一般回转钻机主动钻杆3.5m 钻杆普遍3m

发帖
322
土币
38
威望
472
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-21
地铁洞桩法只有4米多的净高都能做了,你这个肯定没问题的
离线gordy

发帖
1052
土币
453
威望
57
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-29
6~8m的高度足够 一般回转钻机主动钻杆3.5m
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站