[热点探讨]钻孔灌注桩如何有效控制标高? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hnjbq2007
 

发帖
80
土币
17
威望
340
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-02-19
在一次地基处理工程中,设计采用长螺旋钻孔灌注桩(CFG桩)进行地基加固,工作量有4000多根,桩顶标高有-1m,-1.5m,-2m,-3m,-3.5m,-4m,因不同范围内桩顶标高不同,给施工中控制桩顶标高造成了很大麻烦,实际操作中是根据经验进行控制,但控制的并不好,好多桩高出实际标高1-2m,给工程造成了极大的浪费,不知道有没有什么好的办法有效控制标高,请各位指教! 92F (Sl  
离线erimkcgs

发帖
9131
土币
57776
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-20
保护桩长至少也得500mm,实际工作中确实难于控制。 L'LZK  
要想控制住,只有一根一根的测量了
得过且过
离线dtsjy-5

发帖
230
土币
38
威望
1540
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-20
学习学习!
人生几何,年不满百。
离线fang663

发帖
395
土币
435
威望
851
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-24
自己施工队搞个监测队监测就好了。监测费用不高。
向博士看齐!考博非一日之书
离线lipings0110

发帖
81
土币
209
威望
359
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-06
除了人工量测,感觉没有什么好的办法啊
文明骑士
离线eryu86

发帖
94
土币
701
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-06
一般桩头超灌50cm,保险起见应超灌80cm。在施工过程中  技术员只能凭感觉  用测锤量取,这个是一个经验的活,慢慢的积累测孔经验,就能掌握好桩头超灌的高度了。
离线eryu86

发帖
94
土币
701
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-06
在使用测量绳之前  一定要用尺子量取前段一米的长度,以免测绳短了,测量不准确,造成施工事故。