只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-09
关于混凝土浇筑完成后的脱模时间确定 n{d0}N =  
1、如果是表层非承重模板脱模时间要求达到多少MPa?,一般多长时间能达到这个强度 9j0Hvo%T  
2、如果承重混凝土的模板脱模时间要求达到多少呢?,一般多长时间能达到这个强度 B3+9G,or  
3、在隧道衬砌施工中,衬砌台车一般多少时间能脱模,堵头板多长时间能拆除? Q[j'FtP%  
4、在明挖暗埋隧道施工中,混凝土上层模板一般多长时间能脱模?,下层承重模板呢?跨度在12米左右 DzfgPY_Py  
最近总是把一些数据给弄混淆了,按照我的理解是  衬砌台车一般要20小时左右才能脱模。堵头板一般4个小时左右就能拆,仰拱或底板的话,一般10个小时能上人、上装载机了 请问这些数据对不对呢 `D44I;e^1;  
p?uk|C2  
人生,漫步走。
离线tumu068

发帖
520
土币
15460
威望
1542
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-10
关注此问题!
离线wenyang

发帖
95
土币
4285
威望
161
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-11
强烈关注中,因为这几天我也遇到了这个问题
离线两极之情

发帖
38
土币
691
威望
8
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-14
我这边12米台车,监理要求10个小时及以上才能拆模。
离线286891860

发帖
31
土币
2403
威望
12
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-26
如果是表层非承重模板脱模 要求达到2.5MPa J2Mq1*Vpq  
如果承重混凝土的模板脱模 初支稳定前支护需达到100%强度 sXi~cfFaE  
                                                  初支稳定后支护需达到8mpa
每天进步一点点
离线158381357

发帖
207
土币
2495
威望
32
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-08
回 4楼(286891860) 的帖子
请问有没有个大概的时间?
人生,漫步走。
离线yjfqc

发帖
39
土币
323
威望
11
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-03
关注
我想强
离线dongcy

发帖
3914
土币
8891
威望
21
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2023-11-26
关注此问题!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站