论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4127阅读
  • 16回复

[热点探讨]此场地类别定的妥否? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yyyjjjnnn
 

发帖
571
土币
17047
威望
839
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-14
某场地内建高层建筑5栋,为确定场地类别,布波速测试孔5个(每栋一个,等效剪切波速分别编号为V1,V2,V3,V4,V5),测试结果:V1=136.4m/s,V2=140.4m/s,V3=180.1m/s,V4=246.6m/s,V5=296.8m/s,其平均值为200.0m/s;场地覆盖层厚度约40m。据此判断场地类别为II类妥吗?本人分析,若场地细分,很明显场地类别有两种,能否将场地细分?本场地类型作何种划分较为科学?
[ 此帖被yyyjjjnnn在2011-03-14 10:23重新编辑 ]
离线barnacle

发帖
330
土币
9512
威望
352
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-14
若细分则有以下两种情况 .^hk^r  
500≥Vse>250  覆盖层厚度 ≥5    Ⅱ类 =pa F6!AB  
250≥Vse>140  覆盖层厚度3~50  Ⅱ类 V =9  
综上Ⅱ类
离线yyyjjjnnn

发帖
571
土币
17047
威望
839
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-14
V1=136.4m/s<140m/s,依据抗震规范,场地为III类。
离线yang6815475

发帖
1956
土币
11907
威望
7078
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-14
  分为3类场地,见下图软件计算: ]hHL[hoFC  
   N)0V6q"  
.W*"C  
y(92Th$  
[ 此帖被yang6815475在2011-03-15 21:27重新编辑 ]
离线yuqinmei0439

发帖
30
土币
6963
威望
136
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-14
应按最不利考虑,为Ⅲ
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56717
威望
2537
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-14
同意4楼意见,按最不利的情况考虑
得过且过
离线7872792

发帖
230
土币
3040
威望
1269
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-14
我觉得这个要跟业主和设计先商量,应该是可以分区来评价的,把场地分为三个区,一个区一个场地土类别和一个场地类别。
离线yyyjjjnnn

发帖
571
土币
17047
威望
839
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-15
不同场地类型对应不同的设计特征周期。个人觉得应该细划场地并划分类型。但在看有的专业部门做的波速报告时,笼统的将测试值平均并进而判定场类型(并不考虑测试值的差异大小),这种判定,我觉得不妥。我的观点有问题吗?
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-15
既然是按楼座进行的波速测试,而且地质条件差别显著,因此应该分区提供。 6z2WN|78  
当然,最好在报告中提出建议:对位于场地分界线附近的特征周期可按规范内插取值(比如波速在140左右的情况) ,这样就避免了过于保守和过于冒进的问题。 G;he:Bf  
另外说一点,5个楼座的波速差别如此显著,那每个楼座只测一个波速是有点儿偏少的,因为,很明显这5栋楼不是在同一工程地质单元上的。
1条评分
yyyjjjnnn 土币 +5 - 2011-03-15
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线ipq1

发帖
4176
土币
21472
威望
19579
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-15
个人也认为应该按不利判别

发帖
393
土币
1269
威望
73
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-15
引用第1楼barnacle于2011-03-14 10:32发表的  : Fd/Ra]@\Y  
若细分则有以下两种情况 '#u=w yp  
500≥Vse>250  覆盖层厚度 ≥5    Ⅱ类 icN#8\E  
250≥Vse>140  覆盖层厚度3~50  Ⅱ类 Cig! 3  
综上Ⅱ类 chXTFLC~  
CZ.HQc  
1、首先应该把分类标准搞清楚,按GB50011-2010, HE@P<  
500≥Vse>250  覆盖层厚度 ≥5    Ⅱ类 $g  '4'  
250≥Vse>150  覆盖层厚度3~50  Ⅱ类 RU+F~K<  
Vse≤150  覆盖层厚度15~80  Ⅲ类 q DPl( WXb  
QRHM#v S  
就本场地而言,简单的看就有Ⅱ类Ⅲ类之分。 L8?;A9pc()  
n0b{Jg *  
2、本项目场地类别划分其实很简单,由于等效剪切波速不同,肯定岩土条件也不同,完全可以根据岩土分布条件、结合建筑物平面布置按不利因素进行分区评价即可。对于高程建筑而言,重要的是单体的时程效应。 :LLz$[c8  
q8H9au&/  
3、结论:应该分区评价。
1条评分
yyyjjjnnn 土币 +5 - 2011-03-15
把最基本的工作完成好就很不容易了,所谓出色不过如此!!!重大的技术突破是可遇不可求的!!!
离线yuanjinhui

发帖
33
土币
14
威望
32
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-15
建议依据不利原则按照III类场地进行考虑。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站