水泥土墙的弹性模量 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线caiwei542
 

发帖
231
土币
0
威望
23
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-16
请教水泥土墙的弹性模量是多少或怎么计算的
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-16
需要钻芯取样做实验吧
离线caiwei542

发帖
231
土币
0
威望
23
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-04
回 1楼(北侠) 的帖子
那有没经验值啊
离线tjshizhan

发帖
140
土币
1014
威望
95
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-05
好像可以取几十到一百MPa吧
离线glnice

发帖
148
土币
958
威望
15
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-04
水泥土的弹性模量与原始土的性质和水泥掺入量等有关。一般而言,其弹性模量在100~300mpa