勘察报告地层情况:拟建高层33层,目前场地以开挖,作业场地至持力层土层依次为:古土壤(4米)、中沙(1mi)、卵石(8米)。作业面距砂层约4米,设计桩长4、5、6米,有效桩长估计就4-5米,设计要求桩端持力层为卵石,并且要求桩端全断面进入到卵石0.5m,实际采用静压桩或柴油锤打桩施工根本就穿不透砂层,况且桩厂也没4、5m的管桩生产,请教设计院设计合理不? 9-b 8`|s  
离线小丹丹5

发帖
1943
土币
801
威望
219
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-25
桩太短了,跟设计院商量一下,看看能否变更设计
离线乡巴佬

发帖
232
土币
52131
威望
413
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-25
设计完全脱离了施工,管状生产单位似乎没有这么短的桩
离线chiaotung

发帖
1542
土币
324
威望
1237
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-26
管桩有5米的~~
天地交而万物通也,上下交而其志同也
Mail:ChiaoTung@gmail.com
离线suns402

发帖
1133
土币
96337
威望
1764
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-02
谢谢提供.
离线wxjflp

发帖
12
土币
51
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-06
改挖孔桩较好
离线dahengba

发帖
4478
土币
10490
威望
19135
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-02
用桩伴侣少打几根桩(桩间距大一些),调动土的承载力(必要时配合柔性桩),啥事都没了。 ^;4YZwW5w  