本人现在正在做桩基挡土墙,第一次做,不会计算,请高手指点。 *D7oHwDU  
地质较差,上面一米多硬壳层,下面15到25吗淤泥层。挡土墙高度为7到9m的扶壁式挡土墙,管桩处理,且管桩嵌固到挡墙底板。 Frhm4H%,_R  
这样的设计不知道怎么计算?理论是什么?顺便发两篇相类似我论文与大家共同学习 (hY^E(D  
离线dangqiang

发帖
69
土币
1
威望
30
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-01
你提供的论文资料尚未研究,但初步看法如下: @[rlwwG,  
1,管桩的水平承载力很低,有资料介绍,其水平承载力低于垂直承载力的10%,用于挡土墙可能不合适。算算看。 38JU-aq  
2,桩底是淤泥吗?是摩擦桩还是端承桩? l4^8$@;s  
3,如高为8米的扶臂式路肩墙其基底压力可控制在150kPa以下。
离线kame

发帖
333
土币
0
威望
1948
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-01
看到标题还以为是桩基托梁挡土墙呢,细看以为是采用管桩处理地基而已,再仔细看才发现确实是桩基挡土墙,不过这种做法没见过,以前基本是混凝土桩上架梁,再在上面做挡墙
离线dangqiang

发帖
69
土币
1
威望
30
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-04
看了文章《采用桩基础的悬臂式挡墙计算分析》后,初步看法如下: ]JHY(H2|  
1,对其中一个技术观点表示支持。但文章内容不够完善,若干处不妥,没有比较数字,不具备推广价值。 gem+$TFq  
2,这个技术观点用我的话表述是“对于重力式、半重力式(包括常规的悬臂式、扶臂式)挡墙如采用了桩基,且挡墙底板 -(.\> F  
   与桩体连接是固接,则挡墙不再具有重力式、半重力式的特点。其计算模式变成了桩板式,或类似于桩板式”。 y\[GS2nTX  
3,这样,挡墙发生的水平力、弯距,全部转移于桩体承担。而桩体的承载力如何胜任此重担,尤其在地基情况不好的情况 "}UYsXg  
   下,是个大问题(此问题另做说明) z:W1(/W~  
4,从文章的举例中也可大致看到采用桩体的代价:墙高7.4m,地基情况不算坏,在10m长的挡墙内,用了直径为1m,桩长为 q/YO5>s15  
   22m的桩6根。 $%J $  
5,桩板式挡墙多用于基坑,用于非基坑的实例不多。