论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4122阅读
  • 5回复

[求助]关于地下水层与地基处理换填法的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线小剑仔
 

发帖
13
土币
2557
威望
15
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-07
      想知道如果地下水在地面3米下那么用换填法换地基土,能不能把地下水淹盖的土层换了?这样会不会对地下水流通不利或者影响到地基质量?
知之为知之 不知为不知
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-08
首先要降水
离线鑫淼磊

发帖
644
土币
7037
威望
2624
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-08
1、换填法一般都换填透水性好的材料,因此不存在对地下水流通不利的情况,相反改善了土层的渗透性。 -cP7`.a  
2、换填法深度一般不大,大于3米的换填可能不经济,需要和其他方案作对比。况且3米以下还有地下水,增加施工难度。 J`xCd/G  
3、若不是全面换填,而是局部换填,比如3米以下还有比较厚的软弱土,那么换填尽量不要超过地下水位。否则不但增加施工难度,而且影响换填效果,因为地下水以下的软弱土相对上部的土层力学性质一般还要差些,要充分利用软土表面的硬壳层。 ]mT2a8`c.r  
4、若3米以下软土比较薄,通过方案综合对比,换填法依然具有优势的话,可以把全部的软土清除换填,包括地下水位的软土,这时要注意基坑排水和确保基坑侧壁稳定等问题。
岩土是各神圣职业
离线小剑仔

发帖
13
土币
2557
威望
15
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-08
谢谢 受教了
知之为知之 不知为不知
离线pbaix

发帖
1725
土币
4997
威望
2821
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-08
请注意垫层法的基本适用条件
离线langyuyang

发帖
77
土币
18
威望
20
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-12
恩,接受学习学习
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站