初期支护承担全部荷载,二次衬砌作为安全储备和承担特殊荷载(流变荷载等) YoV^xl6g
二次衬砌施作时间,应符合下列要求: 1*! c
X
1 初期支护周边收敛速度有明显减缓趋势; o7c%\v[
2收敛速度小于0.15mm/d,拱顶下沉速度小于0.1mm/d; _ bXVg3oDt
3 累计收敛量已达总收敛量的80%; +?"HTDBE||
4 初期支护表面如有裂纹,应不再发展; ~>N`<S
5 浅埋结构的初期支护应具有足够的刚度和强度,且宜尽早施作二次衬砌,由二者共同受力; 7GBZA=J
6 如初期支护变形已稳定,二次衬砌可在整个车站隧道贯通后施作。 AMh37Xo
出自轨道交通规范