震动沉管灌注桩,土层中有30~100cm厚的砾石夹层(砾石为硬质中风化岩石,颗粒粒径以卵石,圆砾为主,一般在5mm~25mm,有个别大于20cm的漂石颗粒)时,成桩时能否穿越硬夹层? ,]L sX"u
场地内大部分地层是可以穿越的,但是个别的地段,夹层厚度大,或者夹层中有大漂石,桩无法穿越时,对个别的桩如何处理?引孔现实吗?能成功吗?建筑物为35层的高层建筑。希望大家根据工程实例讨论指点 2v\<MrL
])9|j
场地地层情况如下:①层,杂填土层厚1.9~4.4m。 VkD}gJY
②层,粉质粘土累计层厚6.0~8.7m,层面埋深1.9~4.4m, WbwS!F<au
②1层,含粉质粘土粗圆砾,呈透镜体状态存在于②层黄土状粉质粘土层中,层厚0.2~1.5m,主要由碎石、角砾或砂类土与黄土混合而成,以砂砾和黄土为主,局部含有少量粒径大于30cm的漂石,粒径及各成分含量不均匀,土质均匀性差,黄土含量在30%~70%。 >Tp`Kri
③层,饱和粉质粘土(Q4 al)层厚5.0~6.4m, eia>Y$
③1层,粉细砂(Q4 al)层厚0.5~1.9m,砂质不纯,混大量粉质粘土。 3EA+tG4KnO
④层,卵石(Q4al+pl) 3+WmM4|
分布于整个场地,揭露的层厚5.3~6.3m U3^3nL-M9
⑤层,强风化砂岩(N) Fzk%eHG=
层面埋深23.4~24.5m