振动沉管桩遇到硬夹层如何处理探讨
震动沉管灌注桩,土层中有30~100cm厚的砾石夹层(砾石为硬质中风化岩石,颗粒粒径以卵石,圆砾为主,一般在5mm~25mm,有个别大于20cm的漂石颗粒)时,成桩时能否穿越硬夹层? )a .w4dH  
场地内大部分地层是可以穿越的,但是个别的地段,夹层厚度大,或者夹层中有大漂石,桩无法穿越时,对个别的桩如何处理?引孔现实吗?能成功吗?建筑物为35层的高层建筑。希望大家根据工程实例讨论指点 RnPJ,Z5s&&  
Qf6]qJa|  
场地地层情况如下:①层,杂填土层厚1.9~4.4m。 nmn$$=~)  
②层,粉质粘土累计层厚6.0~8.7m,层面埋深1.9~4.4m, Q1mz~r  
②1层,含粉质粘土粗圆砾,呈透镜体状态存在于②层黄土状粉质粘土层中,层厚0.2~1.5m,主要由碎石、角砾或砂类土与黄土混合而成,以砂砾和黄土为主,局部含有少量粒径大于30cm的漂石,粒径及各成分含量不均匀,土质均匀性差,黄土含量在30%~70%。 tQ< ou,   
③层,饱和粉质粘土(Q4 al)层厚5.0~6.4m, K 4j'e6  
③1层,粉细砂(Q4 al)层厚0.5~1.9m,砂质不纯,混大量粉质粘土。 kG[u$[B  
④层,卵石(Q4al+pl) \om$%FUP  
分布于整个场地,揭露的层厚5.3~6.3m B'"C?d<7  
⑤层,强风化砂岩(N) pa N )t  
层面埋深23.4~24.5m
离线ds-laic

发帖
91
土币
340
威望
198
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-21
引孔,用冲击潜孔锤,直径可做到610mm,象这种地层引孔费每米约260元(清包)
有不对之处请指正
离线岩土天涯

发帖
298
土币
16579
威望
728
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-05
为何用沉管桩呢,采用钻孔灌注桩更合适吧,应该比沉管桩差不了多少
生活中的无奈真是太多了
离线bndklyl

发帖
115
土币
238
威望
2
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-09
桩基选择有问题,直接用钻孔灌注桩。现有也只能引孔了。