勘察规范5.1.2.4条规定“岩溶发育地段,当采用大直径嵌岩桩时,尚应进行专门的桩基勘察”。本工程主楼45层,211棵直径1000mm抗压桩,设计进入中风化岩石1m;主楼外围用地范围内仅设计有满铺3层地下室,开挖深度15m,设计采用300棵800mm直径的抗拔桩,抗拔桩的入岩深度同抗压桩。 y5F"JjQAa
按规范要求,我院承担施工勘察工作,目前仅对抗压桩进行一桩一孔勘察,抗拔桩是否需要进行施工勘察? ?PqkC&o[q
我们认为抗拔桩位置即使有溶洞,也不会影响桩的抗拔力,因此无需进行一桩一孔的施工勘察,沿用详细勘察成果即可。 K^o{lyK;@~
请教各位有无规范条文对岩溶区抗拔大直径嵌岩桩是否需要进行施工勘察进行说明? RyU8{-q
再有,请教抗压桩勘探孔的入岩深度:桩基规范要求是1~3d,岩土是3~5d,岩溶施工勘察条文是3d且不小于5m;取最不利组合,即桩入岩1m(假设揭露即中风化),桩端以下5m,勘探孔的入岩深度达6m,有溶洞还有洞底向下再加深5m?呵呵,工作量太大了,费用太高。请教各位有无调整工作量的规范条文? %@)R
多谢!! #Hz9@H
给大家看一盒岩芯,钻探进尺很慢,不漏水,但是岩芯很不完整,基本上进尺2m,取芯为30cm,RQD为0。下图中岩芯进尺为10m的全部岩芯,请教该位置处桩基的入岩深度。 &-{%G=5~e%