近期,某职业教育中心勘察项目,共九栋楼,七栋楼做了实测波速测试,两栋未做。审图中心要求每栋都做,但是规范没找到相应要求?请教:学校每栋楼必须做吗?非常感谢!
我努力,我付出,我收获!
离线erimkcgs

发帖
9131
土币
57776
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-25
要结合《建筑抗震设计规范》与《建筑工程抗震设防分类标准》确定
得过且过
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-25
抗震规范有要求,每栋楼都必须做。
离线feiyue2030

发帖
131
土币
114
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-25
两栋没做的话,他是不是按照经验来弄数据啊
离线wt327

发帖
379
土币
565
威望
174
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-25
回 2楼(北侠) 的帖子
规范里面哪里有啊?
我努力,我付出,我收获!
离线chenyuanlove

发帖
182
土币
46
威望
162
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-26
应该要做的
离线linsensen

发帖
910
土币
8476
威望
4768
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-27
楼主发个总平面图,看看到底哪2个没做
离线欧阳华晨

发帖
1
土币
4159
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-27
兄弟,看来你还得多学习一下规范啊
欧阳华晨,加油
离线ipq1

发帖
4176
土币
21472
威望
19579
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-27
新的抗震规范里有规定。
离线heller

发帖
253
土币
1012
威望
1291
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-27
如果是高层,按规范一栋一个波速,如不是高层,就因人而异了。
离线ainiyuanwang

发帖
572
土币
1210
威望
1416
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-28
   学校为重点设防,,
低调做人,高调做事
离线zhangt612

发帖
162
土币
405
威望
215
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-29
单栋的话不少于2孔,成片的话可以一栋一孔