本工程建筑物北侧室外地坪相对标高约101.00米,与现地面标高接近,南侧临近南内环街东延段室外地坪标高约94.00米,拟建建筑物基础埋深为3.5米,基底标高约90.5米,考虑地基处理深度暂按2.5米考虑,则基坑开挖深度北侧约13米,南面约6.5米,基坑安全等级为Ⅰ级。 )OI}IWDl  
层号    岩土名称             φ(°)       c(kpa) UmR)L!QT8  
②    湿陷性粉土    27    30 <LbLMV  
③    湿陷性粉土    30    35 %1?t)Bg  
想建议土钉墙的,可土钉墙不适于Ⅰ级基坑,而且深度不宜超过12米,高手们给个好的建议吧,本人做勘察的,对基坑支护这块实在不熟
天生天养,土生土长,热爱养育我的每一寸土地!
离线lydlyd

发帖
639
土币
12045
威望
11
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-11
        参数尚可,与已有建(构)筑物间距多大?有无放台或放坡空间?如果有建议放台后继续采用土钉方案。我们作了许多大于12米的土钉支护方案。效果很好。当然,最好加1-2排锚杆,钉锚结合。
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080170
威望
2210
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-11
能放坡的放坡,不能的做土钉吧
离线454880474

发帖
68
土币
1270
威望
20
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-12
锚杆如何?或者地下连续墙?或者灌注桩还有搅拌桩~
选择岩土,我无怨无悔。加油!
离线yangtao57900

发帖
355
土币
1794
威望
32
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-13
西安这边基本都是土钉墙 ,黄土直立性很好 。。。所以 支护相对要求比较低
行者无疆
离线wubinhe

发帖
99
土币
5300
威望
970
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-17
土钉应该可以的 4}C \N  
离线根号肆

发帖
71
土币
1000
威望
166
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-19
如果有一定放坡空间,可以做土钉,建议做些锚杆,
离线c.h.u

发帖
203
土币
387
威望
85
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-21
切记做好防水
走遍千山万水、游遍五湖四海。
离线soulmaps2002

发帖
377
土币
28
威望
12
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-11
如果有一定放坡空间,可以做土钉,建议做些锚杆
没有勇气和汗水,什么也别想得到···
离线spaceboy

发帖
6132
土币
948
威望
377
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-20
        
谢谢斑竹建立这样可供学习的网站
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站