一、设计方案
1、布置方案
1、主坝防渗加固范围是:桩号1+612~0+710段,防渗墙顶高程56.60m,底部深入粘土相对不透水层1.5m。
2、方案布置:自坝顶轴线方向布置塑性混凝土防渗墙,防渗墙顶部高程56.60m,底部深入粉质粘土层1.5m,如此则将坝身与坝基统一考虑,形成完整的防渗体。混凝土防渗墙施工至少10m宽的施工平台,可在坝顶上临时填筑,以满足施工要求。防渗墙施工完毕后,拆除平台,并将坝顶填筑至设计高程,多余土方可用于下游坝坡加培。防渗墙平均深度为17.1m,最大深度21.5m。
3、塑性混凝土防渗墙浆液配合比建议如下:水泥掺量宜125kg/m3左右,粘土掺量为水泥重的2~2.5倍,膨润土掺量为粘土重的10%~20%,砂率40%~50%,水胶比0.9~1.1。
3、造孔要求
4、泥浆护壁
5、混凝土墙体
附件出售:某水库混凝土防渗墙施工技术要求.rar