对于高层建筑,筏板基础,往往沉降是设计的关键因素。但因为附加应力很大,在沉降计算过程中,采用的压缩模量是Es1~2,请问能否提供在200~300,或者300~400kpa压缩模量?
离线lydlyd

发帖
639
土币
12045
威望
11
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-13
采用相应压力下指标。
离线zhangxiao

发帖
399
土币
57
威望
969
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-13
回 楼主(level326) 的帖子
应该提供相应压力下的压缩模量
在线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-13
勘察报告应提供
Welcome to beijing!
离线david730510

发帖
122
土币
998
威望
72
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-13
勘察可提供压缩曲线,设计可根据需要在曲线上记取。
结交做工程的朋友
离线jxfky

发帖
545
土币
5000
威望
1496
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-13
勘察单位提供e-p曲线
努力做一名合格的工程师!
离线涅槃永生

发帖
82
土币
674
威望
-7
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-13
勘察可提供压缩曲线,设计可根据需要在曲线上记取。
执着 坚韧 奋发
离线zx1988w62122

发帖
175
土币
9538
威望
812
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-16
勘察时200-300可以提,但300-400一般不提,应e~p曲线上取值