只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-18
有一工程0~5为粘土,5~10米为粉砂,地下水位埋深为5.1米,标贯1贯入点深度为6米,标贯2贯入点深度为8米,请问进行液化计算时标贯1的d1(所代表的土层厚度)上界是取地下水位埋深5.1米??还是取标贯1贯入点深度至粉砂层顶板之间的中点深度5.5米??
http://www.boincstats.com/signature/user_2190099_project0.gif
离线zhao22ying

发帖
20
土币
3
威望
23
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-18
规范后面有啊 上届不高于地下水位深度 *F*fH>?C#  
但是地下水位深度不能按当时的水位 E`n`#=xKR  
而是采用设计基准期内年平均最高水位(是历年最高水位的平均值),也可按近期内年最高水位(3-5年里的最高水位)采用。
离线陈风格

发帖
246
土币
2619
威望
-6
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-18
按规范,1楼说的对,要考虑多个因素
离线xiaoyu9702

发帖
286
土币
0
威望
996
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-18
规范上是有啊,关键是上界取地下水位深度还是取贯入点深度至粉砂层顶板之间的中点深度
http://www.boincstats.com/signature/user_2190099_project0.gif
离线xiaoyu9702

发帖
286
土币
0
威望
996
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-18
那个更合理。通常专业考试习题上都是取得地下水位深度,近来看到有取贯入点深度至粉砂层顶板之间的中点深度的,搞不懂。
http://www.boincstats.com/signature/user_2190099_project0.gif
离线yanqingfeng

发帖
207
土币
4
威望
44
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-18
“上界不高于地下水位深度,下界不深于液化深度” 0 ;_wAk  
假设这个例题地下水位是5.6m,如果取贯入点深度至粉砂层顶板之间的中点深度为5.5m,是不是与规范矛盾。所以我认为应该取地下水位深度。
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-19
取地下水位埋深5.1米
离线qingranyixin

发帖
130
土币
49
威望
278
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-25
应该取设计最高水位 这样才是安全的呢