软弱土层 95W?{>
@
处于软塑,流塑状态的黏性土层,处于松散状态的砂土层,未经处理的填土和其他高压缩性土层是做软弱土层。 \Gp*x\<^Z
承载力较低、压缩性高的软弱土层上如何建筑基础? r{?TaiK
其实处理的方法很多,特别是针对软弱地质的。 X"MU3]
2{,n_w?Wy
软弱地基的种类很多,按成因一般可分为人工填土类地基;海相、河流相和湖相沉积而成的含淤质粘土类地基;各种山前冲积、洪积相所形成的夹卵石、漂石的粘土类地基。复杂的成因造成了它们在物理力学性能上的复杂性,它们的共同特点是承载力低、压缩性高。 -Sv"gLB
Q%S9fq,q
目前对厚度较大的软弱地基一般采用各类钢筋混凝土桩进行处理,对含水量和孔隙比较大的软弱地基一般采用砂桩、石灰桩,化学灌浆或堆载预压等方法处理。各种处理方法都有较强的针对性,处理方法选择是否合理,直接影响到建筑物的设计是否安全和节约。 U/{6%
Qy
}YhtUWz].
在房屋建筑中,常用的人工地基处理方法的有:换土垫层法、重锤表层夯实、强夯、振冲、砂桩挤密法、深层搅拌、堆载预压、化学加固法等。 CO+/.^s7}S
25y6a|`
Mz]:}qmFA
软弱地基是一种不良地基。由于软土具有强度较低、压缩性较高和透水性很小等特性,因此在软土地基上修建建筑物,必须重视地基的变形和稳定问题。在软弱土地基上的建筑物往往会出现地基强度和变形不能满足设计要求的问题,因而常常需要采取措施,进行地基处理。处理的目的是要提高软弱地基的强度,保证地基的稳定,降低软弱土的压缩性,减少基础的沉降和不均匀沉降。 Rf-[svA
XMN:]!1J
?在验算地基受力层范围内的软弱下卧层时,如果下卧层压力数值大于下卧层地基土容许承载力时,应按下卧层地基土容许承载力作为控制值。这样,就得加大基础底面尺寸后再行验算,直到满足要求;或者改变地基基础设计方案以减小基础底处的附加应力,从而满足基础持力层的地基容许承载力,同时也能满足下卧层地基土的容许承载力。相对而言,第一种方案是最佳方案,但重复计算工作量较大,给设计人员造成不必要的时间的浪费。 Y]|:?G7l]
vV?rpe|%
??鉴于此,如能在计算基础底面尺寸之前求出满足软弱下卧层承载力要求的基础底面平均压力的最大值(本文称“控制应力fcon”),再由fcon值确定基础底面尺寸,这样通过一次计算就可得出经济合理的结果。下面,以轴心荷载作用下的条形基础为例进行计算式的推导。由《规范》第5.1.5-1公式: O\KQl0*l\\
$(pF;_W
??p=(F+G)/A=(Fq·a1+γG·a1·b·d)/(a1·b)= Fq/b+γGd Y5q3T`xE
$:s`4N^
??得:b=Fq/(p-γGd)?????????????????????????(1) Ey[On^$
Z"-L[2E/{!
??式中:p——基础底面处的平均压力设计值; 6vKS".4C
?????F——上部结构传至基础顶面的竖向力设计值; po9
9 y-
?????G——基础自重设计值和基础上的土重标准值; sM[I4.A3
?????A——基础底面面积; siDh="{s
?????Fq——每延米上部结构传至基础顶面的竖向力设计值; `lDut1J5n
?????γG——基础及其台阶上土的平均重度; `6Qdfmk=
?????d——基础埋置深度;
kzmQm
?????b——基础底面宽度; !5@_j,lW(
?????a1——矩形基础底边长度,条形基础时取a1=1.0m。 B?rSjdY4
-f1k0QwL
??由于基础受力层以下有软弱土层,可由基础两侧向下外放至软土层面,按此扩大面积,计算软土层之承载力是否足够。按《规范》第5.1.6公式验算,即pz + pcz ≤ fz???(2) a&{X!:X
oB1>x^
??式中:pz——软弱下卧层顶面处的附加压力设计值; Joe_PS
?????pcz——软弱下卧层顶面处土的自重压力标准值; P,S
G.EFK
?????fz——软弱下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力设计值。 ?(6m VyIe
#EGA#SKoq
?????pcz = γ0 + γzz????????????????????????(3) <bck~E
[P4$Khu$
??式中:γ0——基础底面以上土的加权平均重度; lq:}0 <k
?????γz——基础底面至软弱下卧层顶面土的加权平均重度; 1SIq[1
?????z——基础底面至软弱下卧层顶面的距离。 pE.PX
8
V
D?*h
??pz=b(p-γ0d)/(b + 2ztgθ)??????????????????????(4) Q?t^@
YZ$ZcfXDW
??θ——地基压力扩散线与垂直线的夹角,可按《规范》表5.1.7选用。 在此需要说明的是:第一,应力扩散多少,取决于上下土层的压缩模量(Es1、Es2),上层模量越大,扩散越大。第二,因持力层应有相当的厚度才能使压力扩散,所以当z<0.25b时,一般取θ=0°, 必要时宜由试验确定;当z>0.50b时,θ值不变。由式(2)、(3)、(4)可以得出: '|>9C^E9X
eas:6Q)
??b(p-γ0d)/(b+2ztgθ)+γ0d+γzz≤fz LK9g0_
kUx&pYv
??整理后有:b(p-fz+γzz)≤2ztgθ(fz-γd-γzz) m(iR|Zx
4M&`$Wim
??由式(1)和上式可得出 ZSy?T
gy:%l
??Fq(p-fz+γzz)/(p-γGd)≤2ztgθ(fz-γd-γzz) <Peebv&v
s pLZ2]A
??整理后有p≤(Fqf1 - fzγGd)/(Fq-fz)???????????????????(5) fQK"h
DHC+C4
??式中:f1=fz - γzz;fz=2ztgθ(f1-γ0d) d@0Kr5_
d'6|: z9c
??从上述推导过程可知,只要基础底面处的平均压力p满足式(5)的条件,软弱下卧层顶面处土的自重压力与附加压力之和必然小于或等于其承载力。故此取 (m[bWdANnW
5qUTMT['T
??fcon=(Fqf1-fzγGd)/(Fq-Fz)????????????????????????(6) {Hmo1|_S|
-m=
8&B
??按照规范5.1.1-1公式,基础底面压力应符合下式条件:p≤f x]mxD|?f
5v)(8|.M
??式中f为地基承载力设计值。求得fcon后与f比较,若fcon>f,则b≥Fq/(f-γGd);若fcon≤f,则b≥Fq/(fcon-γGd)。 ^\:8w0Y^
]'~vI/p
??下面举例作进一步说明。某一工程基础型式为钢筋砼条形基础,γ=19.2kN/m3,基础埋深d=2.0m,基础底面至软弱下卧层顶面的距离z=1.0,地基承载力设计值f=150kPa,软弱下卧层顶面处经深度修正后地基承载力设计值fz=125kPa,地基压力扩散线与垂直线的夹角θ=22°,上部结构传至基础顶面的竖向力设计值Fq=225kN/m,试计算条形基础的底面宽度b。 V==z"
jDM
w2#<
??f1=fz-γzz=125-19.2×1.0=105.8 U_l'3oPJw
y7i %W4
??fz=2ztgθ(f1-γ0d)=2×1.0×tg22°(105.8-19.2×2.0)=54.46 e,_-Je
ZPN
roCK`
??fcon = Fqf1-fzγGd/(Fq-fz) =(225×105.8-54.46×2.0×2.0)/(225-54.46) )QagS.L{z
????= 126.8kPa<f mnk"Vr` L
+y2[msBs
??则条基底面宽度b≥Fqfcon - γGd = 225126.8-2.0×2.0=2.59m gnp~OVDqfL
[[~w0G~1
??取b=2.6m。 P|2E2=G
;< )~Y-
??从上例可以看出,同时考虑持力层及软弱下卧层的承载力,通过一次计算即可得出条形基础底面最小宽度,这种简便的计算方法避免了重复的验算工作,它确实为一种实用的设计计算方法。 M~*u;vA/