论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6243阅读
  • 6回复

求助:一孔两根钢筋锚杆锚头和钢筋焊接工艺 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线mesmer951
 

发帖
513
土币
2158
威望
1181
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-13
最近我做了一个锚杆边坡的设计,用锚杆挡土墙计算,下面两排锚杆设计用2根28的钢筋,但是两根钢筋在钻孔中如何放置,是否相互搭接焊接就可以了,有无大侠指教,多谢了!! W`&hp6Jq  
还有用什么锚头合适?多谢!!
离线yonggu4081

发帖
215
土币
459
威望
422
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-14
锚杆钢筋要对焊才行吧,焊接处要错开位置,搭接焊可能放不进去。 fT{Yg /j  
可在钢筋上焊上D8的支架若干以保证锚杆筋处在孔圆心处。 VD:/PL  
锚头处可做格构连系柱和梁,使锚杆筋伸入柱和梁内。 O~QB!<Q+  
以前做过锚杆挡墙,不知道对不对。
永固·加筋土工程专家
提供专业的加筋土技术咨询服务
QQ:15912746
离线mesmer951

发帖
513
土币
2158
威望
1181
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-14
多谢楼上的兄弟回复,应该是对焊,不知道用摸索是不是更合适一些。
离线mesmer951

发帖
513
土币
2158
威望
1181
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-07
(1)当采用两根钢筋点焊成束作法时,粘结力应乘以0.85折减系数。 +KEWP\r  
钢筋的抗拔是否也要进行折减?
离线xiamen8594

发帖
378
土币
5410
威望
560
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-01
我也是这个问题啊。可以告诉我该怎么做吗?
离线black211

发帖
123
土币
229
威望
373
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-05
引用第3楼mesmer951于2008-07-07 23:16发表的  : <)-Sj,  
(1)当采用两根钢筋点焊成束作法时,粘结力应乘以0.85折减系数。 4G>H  
钢筋的抗拔是否也要进行折减?
h"lv7;B$  
钢筋抗拔是指哪两者之间的抗拔哪? nl,uuc*;  
钢筋与砂浆之间或锚固体与地层之间? EeRX+BM,  
根据相关规范,锚固体与地层之间的抗拔用强度特征值,对临时性锚杆需要折减,永久性锚杆一般不用。 W+X6@/BO  
不知对否?
离线yongjie113

发帖
502
土币
8
威望
895
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-18
路过!    