论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4525阅读
  • 15回复

[请教]遇到这种场地怎么办? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yumikeyabc
 

发帖
67
土币
141
威望
41
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-08
现在我们单位接了一个搞勘察的项目,但是要勘察的场地老建筑还未拆除,业主要求马上进行勘察,怎么办,如果现在就去勘察的话将有一半的钻孔偏离原孔位,不知道对最后出报告有没有影响,能通过审图不能?谢谢
共1条评分 ,土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-06-09
认真做事!
离线erimkcgs

发帖
9131
土币
57776
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-08
这样的情况经常遇到,孔位偏移也没办法,关键是要保证钻孔与勘探线间距能控制在规范允许范围内就行。实在不行就补孔吧,业主应该理解的
得过且过
离线snjiejie

发帖
470
土币
1888
威望
1287
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-08
是这样 的,这是没办法的办法
离线wanglehuai

发帖
147
土币
75
威望
8
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-08
嗯,有道理。
加油,每一个岩土人。
离线ydd247606

发帖
818
土币
5810
威望
2755
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-08
地层变化不是太大,就没问题。
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-08
能做多少钻孔就做多少,给他一份草图拿去初步设计。
共1条评分 ,土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-06-09

发帖
89
土币
288
威望
2
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-08
好打的几个打出来画剖面看一下,变化不大应该没问题,变化大的要调整,必要时要补孔!
共1条评分 ,土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-06-09
离线bangbang130

发帖
287
土币
7979
威望
1360
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-08
这种状况确实经常发生,先对能施工的场地进行勘察,业主着急也就是想尽快给设计让设计尽快画施工图,你可以先出个中间报告将能勘察的地点提设计需要的参数,边拆边打孔,最终给报告。
共1条评分 ,土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-06-09
离线0761248

发帖
95
土币
796
威望
71
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-08
那要看业主能否出补勘的钱
离线北方雪狼

发帖
1259
土币
18932
威望
2151
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-08
这种能不能出详勘报告要看两点:一是钻孔偏离有多远;二是地层是否稳定,现有钻孔能否控制得住。
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线林东云的

发帖
328
土币
81
威望
27
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-08
遇到过同样的问题 钻孔偏离是绝对的 结合剖面和当地地层想办法 [)t1"  
@@@@
离线ljq_1985

发帖
191
土币
9082
威望
201
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-08
好打的几个打出来画剖面看一下,变化不大应该没问题,变化大的要调整,必要时要补孔
宫主
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站