按照钢筋混凝土规范,轴向偏心受压构件,e0为轴向压力对截面重心的偏心距,其值等于M/N,N为轴力。而在计算混凝土内支撑截面所受弯矩时,将其分为自重产生的弯矩+施工安装偏心产生的弯矩+施工活荷载产生的弯矩,请问,依据在什么地方?原理是什么? k lLhi<*  
如:支撑截面尺寸为600*700,重要性系数为1.1,荷载分项系数为1.35,混凝土自重为25,立柱间距为12,支撑所受轴力为1654.76. {H]xA3[]  
自重产生的弯矩 `1|#Za~e  
M1=1.1×1.35×0.60×0.70×25×12.9^2/12=216.23 kN·m mWOW39Ku  
施工荷载产生的弯矩 "7v/ -   
M2=1.1×1.35×5×12.9^2/12=102.97 kN·m /.Yf&2X\  
施工安装偏心产生的弯矩 N=1zhI:VaQ  
M3=12.9×0.002×1654.76=42.69 kN·m,此处更不明白这样算的依据。 d~bZOy  
总的支撑弯矩 CqMm'6;$a}  
M=216.23+102.97+42.69=361.89 kN·m。 \8Mn[G9TL  
本人一直是按照这个模式在计算,但一直未能找到这样算的理论依据,也并不理解!今天将此问题置于此,望能弄个透彻明白! l)V!0eW  
向所有专业的岩土同仁学习!
离线blueflameseu

发帖
313
土币
80189
威望
649
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-15
你算的是上下侧的配筋吧?腰筋才是主要考虑的因素!
好人
离线linhe184

发帖
98
土币
735
威望
20
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-15
我算的是内支撑的主筋,弯矩设计值为什么这么算啊?
向所有专业的岩土同仁学习!
离线冷空气

发帖
23
土币
438
威望
30
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-01
您用的是什么软件算的
互相交流,互相学习,大家共同进步。
离线xiaocheng

发帖
2546
土币
1440
威望
195
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-15
好东东,收藏了     
离线zhangt612

发帖
162
土币
413
威望
215
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-17
你的算法是对的,我也一直这么算的
离线zuo-0000

发帖
146
土币
270
威望
1105
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-17
有两种弯矩,一种是竖向的,也就是楼主说的。另一种是水平向的,要根据平面计算来算。