设计只提供柱下最大反力为4000KN,没有说柱下桩个数,桩径。 \3@2rW"5  
这个柱下最大反力是指极限标准值还是特征值或设计值? *=KexOa9  
第一层,可塑粉质粘土,N=11击,可否用独立扩展基础做该建筑的基础持力层厚度5m #RZJ1uL  
第二层,全风化,人工挖孔极限端阻力标准值1600KPa,可否做该建筑的桩端土持力层,厚度大,下部无软弱层 3IRRFIiO  
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56715
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-27
如果用于确定桩数,基底反力应该是标准值 ]!S)O|_D[  
得过且过
离线huangzebo

发帖
495
土币
217
威望
326
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-27
第一层土的N=11 一般粘性土的承载力特征值为130KPA左右,基底最大反力为4000KN,则基础面积约为31平米,显然用独立基础不合适。建议用桩基础。 1Qc(<gM  
第一层土的qs1=50KPA 第二层土qs2=90KPA ,qpk=1600kpa,通过计算采用直径1.5米 桩长15米的人工挖孔灌注桩基础,桩基极限承载力标准值约为8500KN,桩基承载力特征值为4250KN,基本满足要求(没考虑大直径桩的尺寸效应)
天道酬勤

发帖
99
土币
293
威望
8
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-27
2楼说的特征值太大了吧,是考虑了桩端和桩周土摩擦共同的极限承载力?但是人工挖孔桩的桩周土摩擦力,设计的时候为了保险好像一般不做考虑,就算是考虑桩周土摩擦力,持力层深度也就在7-8m,也没这么大吧,可不可以说的具体点;

发帖
393
土币
1269
威望
73
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-27
全风化基岩是什么?1600是不是保守了???????
把最基本的工作完成好就很不容易了,所谓出色不过如此!!!重大的技术突破是可遇不可求的!!!
离线ipq1

发帖
4176
土币
21472
威望
19579
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-28
第一层土标贯11击,承载力130是不是有些低了啊.
离线yjf247606

发帖
751
土币
3934
威望
69
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-28
我感觉设计方提供这个数,就是承台最大柱力,确定桩数。
离线yzj1976

发帖
129
土币
1138
威望
741
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-04
        柱下反力一般是指柱下净反力,相当于计算沉降变形时的准永久组合值,计算桩数、桩长等是,应取得桩顶埋深等参数,否则计算结果不安全。 F"TI 9ib  
        从楼主给定的条件看,所需参数不够全面,就此选定基础方案有点草率。如若1层粘性土N=11击,可塑状态,其承载力特征值一般可达200kPa,可考虑采用独立柱基,若下部设地下室时,可采用承台+构造形式。采用何种基础形式不仅要考虑持力层的力学性质,还要考虑其下卧层的力学性质。仅从楼主给定的条件分析,采用桩基础是相对保守的方式,但不一定经济。
太较真的人
离线chenjun84101

发帖
406
土币
3938
威望
100
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-06
围观啊!!!!!!!!!!

发帖
99
土币
293
威望
8
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-11
后面验槽的时候问了那个设计,他没具体说明,但说是我提供的要除以2,这样按理他提供的就是特征值,后面我就问全风化那就不宜作持力层,但他又说可以,那不就是说桩底要扩大几倍?