论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5175阅读
  • 20回复

[请教]该栋学校宿舍楼是否一定要采用桩基础? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线想念妈妈
 

发帖
335
土币
1
威望
466
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-27
现有一学校宿舍楼,建筑呈长方形(长70m,宽22m),六层,经勘察发现多半是挖方区,少半是填方区,填方区素填土厚度3-8米,填土坡度约20%,属于典型的半挖半填场地,挖方区和填方区底部都是硬塑的含砾粉质粘土,厚约15米,下伏基岩为砾岩,埋深约22-27米,基岩面有一定起伏。 8WXQ Oo8  
      我们这里抗震设防烈度小于6度,2010版抗震规范规定学校教学楼、宿舍楼等不能低于重点设防,并且抗震设防标准应该提高一度。想向有经验的同行请教一下:该栋学校宿舍楼是否一定要采用桩基础,局部进行地基处理后采用浅基础可以吗?需要进行地基土和场地类别的划分吗?如果需要,用规范中的经验值可以吗?或者要做剪切波试验?
离线罗乐2011

发帖
60
土币
3
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-27
好东西啊,谢谢楼主!!!
离线jiahawk

发帖
428
土币
2523
威望
196
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-27
硬塑的含砾粉质粘土上6层楼不用桩基,应该连筏基都用不到,但处理是必须的,建议夯一夯, QIG$z?  
等等其他人的答复,
离线zznchy

发帖
519
土币
1070
威望
1999
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-27
2010版抗震规范规定学校教学楼、宿舍楼等不能低于重点设防,并且抗震设防标准应该提高一度。 La`NPY_:>  
应着重判别场地类别,因挖填原因可能土层密实度不均匀,地基基础设计时可能由于地基变形压缩层厚度不统一,也可能土的压缩模量有变化,需控制地基变形在许可的范围内,土层密实度不均匀可能导致地震反应不同,个人认为最好采用桩基,如采用浅基础必须验算地基变形,加大基础刚度,考虑地震反应。
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-28
最好还是用桩基础
离线renduohui

发帖
99
土币
641
威望
29
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-28
用不上哈,就一个6层小楼,承载力有多少?含砾的粉质粘土还达不到设计标准?挖方段就不用说了,填方段做下强夯就可以了!至于场地类别,做下波速也可以!本人觉得哈,用桩浪费了
不为生活扭曲自己的意志,傲然于世,平静于外,快乐于心­
离线ipq1

发帖
4176
土币
21472
威望
19579
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-28
填土厚度极不均匀,处理起来费用也不会少,不如采用桩基础,这种建筑一般桩的数量较少,相对地基处理也还是经济的。质量也可以得到保证。
离线陈昊780511

发帖
253
土币
178
威望
20
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-28
局部地基处理,桩基础都行 看什么最经济了
离线陈昊780511

发帖
253
土币
178
威望
20
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-28
也可以填方区设桩基,挖方区设浅基础,交界处设沉降缝就OK了
离线yjf247606

发帖
751
土币
4936
威望
69
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-28
处理下就行了,不过现在怕豆腐渣工程,有关部门管不住。

发帖
393
土币
1269
威望
73
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-28
引用第8楼陈昊780511于2011-06-28 15:11发表的  : I ce~oz)  
也可以填方区设桩基,挖方区设浅基础,交界处设沉降缝就OK了 KI"#f$2&  
94'&b=5+  
这个方法,简便易行。 l!D}3jD  
y6(Z`lx  
有人说,用强夯,那个是不可能的,工程量太小,设备台班费都不够。
把最基本的工作完成好就很不容易了,所谓出色不过如此!!!重大的技术突破是可遇不可求的!!!
离线jiang82588

发帖
127
土币
57905
威望
343
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-29
2010版抗震规范规定学校教学楼、宿舍楼等不能低于重点设防,并且抗震设防标准应该提高一度。但是各位专家注意看一个问题没有,抗震规范本身只适用于抗震设防烈度大于等于6度区域,而楼主所说场地小于6度区,所以,该场地还需要符合抗震规范么?再者,小于6度区,连抗震都不需要了,还需要划分场地类别么?楼主所说的场地,个人觉得填方区处理下就可以了,当然,需要注意观测沉降。 p*XANGA  
我在努力奋斗
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站