[讨论]接地施工均压带 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wqfslt
 

发帖
284
土币
3354
威望
1323
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-04
在《交流电气装置的接地DL/T 621—1997》规范中有一条: X<g }F[Y  
6.2  发电厂、变电所电气装置的接地装置 Ms-)S7tMz  
6.2.1  发电厂、变电所电气装置的接地装置,除利用自然接地极外,应敷设以水平接地极为主的人工接地网。 pv"s!q&  
    人工接地网的外缘应闭合,外缘各角应做成圆弧形,圆弧的半径不宜小于均压带间距的一半。接地网内应敷设水平均压带。接地网的埋设深度不宜小于0.6m。 Mu6DT p~k  
    接地网均压带可采用等间距或不等间距布置。 4`") aM  
    35kV及以上变电所接地网边缘经常有人出入的走道处,应铺设砾石、沥青路面或在地下装设两条与接地网相连的均压带。 fm q(!  
    对于3~10kV变电所、配电所,当采用建筑物的基础作接地极且接地电阻又满足规定值时,可不另设人工接地。 A>_,tt  
0!tuUn  
问题是:这里的均压带是什么?