大家好,本人刚接手设计一大型基坑,基坑深度14米,准备采用围护桩+内支撑,地质从上至下为5米左右的人工填土,2米的流塑淤泥质土,2,3米的可塑粉质粘土,,下面就是6~8米深的淤泥质土,再下就是强风化岩层。基底以下为3米左右的淤泥质土,准备采用换填处理。请问这种情况下,围护结构计算基坑深度是否需按17米计算?如果规定施工单位一次换填开挖宽度不大于3米,是否可行?是否可以减少开挖深度?
离线wdgeotech

发帖
88
土币
119
威望
23
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-10
不可以,按照17米计算
离线zyl0460106

发帖
448
土币
133
威望
591
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-11
呵呵 地层这么复复杂呀
离线whuthe

发帖
29
土币
0
威望
14
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-22
按最不利17米考虑,因为土方换填不可能严格按照要求执行