[求助]理正内支撑的刚性铰设置问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线airplain
 

发帖
158
土币
284
威望
402
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-15
我看到一份实例,基坑深5.45m,刚性铰设置在4.70m,这是为什么?刚性铰不是设置的在坑底的么?? [-QK$~[ g  
内支撑的东西接触少,也缺少现场经验,我想知道刚性铰在现实的场地中具体是个什么东西?怎么设置的?? P^ by'b+zI  
求高人解惑!!!! *x5o=)Y  
我感觉基坑这一块的东西问题真多啊,就是看到现实中的一份资料感觉一部分东西也是取经验拍脑袋的结果。 C>M6&=  
离线wgchen

发帖
988
土币
7564
威望
2627
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-15
刚性绞设计是出于拆撑换撑的考虑 Tm0?[[3hC  
一般设置于底板中心线位置较合理 ;9 lqSv/6  
但实际中也有取板顶标高的 VNr!|bp5  
主要看个人把握程度
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线xiaocheng

发帖
2546
土币
1440
威望
195
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-15
确实应该考虑啊,
离线airplain

发帖
158
土币
284
威望
402
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-15
明白了,十分感谢啊! :*w:eKk  
但是这种问题有没有什么规范啊 标准啊 手册什么的啊?? 0N} wD-  
我现在就是对这种现实中的琐碎的问题感到渺茫啊。。太缺少经验了
离线airplain

发帖
158
土币
284
威望
402
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-15
还有你这个底板中心线的底板包括垫层在内么???
离线真的没有

发帖
76
土币
1030
威望
21
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-19
深基坑。深呀。还有许多东西要弄懂。