论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4988阅读
  • 9回复

[热点探讨]超长钻孔灌注桩施工如何实施钢筋笼对接? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽
 

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-19
长度超过30M的钻孔灌注桩越来越多,有地工程桩基已达80M或更长。钻孔的深度现在相对能达到,可起吊钢筋笼能力受设备限制,一次性起吊30M的半柔性钢筋笼实为难事,不得已将钢筋笼分为二段或更多的段下笼过程中对接施工。 I FvigDj?  
请问对接处是如何接焊的?同一断面上允许纵筋全焊接吗?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线sbj9999

发帖
26
土币
261
威望
24
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-21
同一断面是不允许的,现在连接感觉用机械连接比较好,速度比较快
离线酷形绅

发帖
653
土币
15355
威望
784
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-21
我觉得桩基主要受压,同一断面焊接是可以的,只是塔接长度增加就行了,另外砼规范也没有要求同一断面是不允许焊接的,另外桩有周围土的约束,深入又如此深影响不大.
走近岩土,共同提高
离线zff1122

发帖
227
土币
2521
威望
560
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-21
我觉得应该错开搭接,遇两段钢筋笼连接时,应采用焊接,双面焊接,接头数按50%错开
岩土人投身岩土事业
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-23
如何实施箍筋对接?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wood

发帖
520
土币
60
威望
996
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-28
箍筋怎么要对接?不需要啊
离线fulinsg
发帖
252
土币
301
威望
279
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-29
STUDY
离线liuda1978
发帖
11
土币
248
威望
12
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-29
最好采用液压套筒连接 8_O?#JYi  
不过目前施工基本采用单面焊 R+=wSG]  
主筋接头间隔错开1m以上就能满足规范要求了 5{vuN)K3  
箍筋多绕点就好了 ^oClf(  
没人在意箍筋的
离线hustgxs

发帖
1044
土币
122754
威望
1797
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-30
学习了,还不接触过,不过感兴趣
没有做不到的,只有想不到的!
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-30
砼规范也没有要求同一断面是不允许焊接的??? ;krIuk-  
在同一断面焊接时,保护层厚度有无影响?焊接时间有无要求?焊接完毕马上下放可以浇灌成桩?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站