论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3011阅读
  • 7回复

[热点探讨]天然土层坡度陡,能否选为持力层 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线想念妈妈
 

发帖
335
土币
1
威望
466
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-23
最近我们单位有一个1层厂房(长约120米,宽约50米)勘察工地,场地属低丘岗坡地貌,有填方和挖方区,整平后局部填方大于5米,钻探揭露斜坡地段持力层(硬塑粉质粘土),局部坡度大于30度,如选择该层作为柱下独立基础的持力层,相邻柱基础的高差相差大于2-3米,这样会影响基础的稳定性,我的问题是:怎么定量评价其对基础稳定性的影响程度?
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-23
应该属于不均匀地基了。
离线有点悬

发帖
339
土币
2077
威望
19
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-24
呵呵  这个问题。。。。。。。。
点石能成金
离线hemubaobao

发帖
1377
土币
2264
威望
4027
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-24
不均匀地基,要稍微处理下!
QQ:156634641
离线ipq1

发帖
4176
土币
21472
威望
19579
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-24
应该是不均匀地基,这么深的挖填方区,建议地基处理或使用桩基。
离线chenyao

发帖
130
土币
2451
威望
14
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-26
处理一下地基就可以了。。一层的厂房要求不用太高。。
离线瓦力

发帖
759
土币
7012
威望
1828
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-03
一层厂房没啥问题 你厂房做什么的 有木有大型的设备
离线cstnjy

发帖
108
土币
-10
威望
68
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-11
规范有依据的,作为持力层的土层,必须在宽度方向的h变化量不大于宽度的X系数。
我呸呸呸----
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站