本人刚开始做基坑设计,经验很不足。希望得到各位的指点。基坑的情况大致如下:基坑长约115米,宽约50米,位于某江的一级阶地上。下游承压水,承压水埋深约1.5m,上覆隔水层约5m,基坑底板位于过渡层中(粉质粘土夹粉土、粉砂),其下就是承压水含水层,而且过渡层很薄。基岩约在地面下20米左右,承压水含水层厚度约16m。基坑开挖范围内的土体主要为软塑状的粘土及填土,稳定性较差。基坑开挖深度约5m。基坑四周分布有已建建筑,主要为砖混结构的居民楼6-8层,距离基坑边12米左右。埋深目前未知,基础形式未知。含水层的综合渗透系数约14m/d。
本人理解:此基坑设计的关键就是降水。但由于基坑四周离受影响的建筑物较近,故方案的选择比较重要。我大致想了两种方案,希望大家给予批评指正:1 2层深层搅拌桩止水帷幕+放坡+土钉墙+坑内降水 2 水泥土挡土墙兼做止水帷幕和挡土结构+坑底水平方向的止水帷幕!不知大家认为怎么样?可行性如何!造价如何?