论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3380阅读
  • 3回复

[求助]理正深基坑计算用增量法还是全量法? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zbf99
 

发帖
242
土币
23695
威望
962
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-02
有知道的朋友介绍一下两种方法的区别吗? 2^=.f?_YR  
有的说全量法好?
离线zbf99

发帖
242
土币
23695
威望
962
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-02
冠梁的水平侧向刚度可以取零吗
有无冠梁 \R-'<kN.*  
    有 Y~*aA&D  
├冠梁宽度(m)     0.800 }Q\+w,pJgN  
├冠梁高度(m)     0.600 p1.3)=T  
└水平侧向刚度(MN/m)      0 6wbH{}\ll  
见上图,可以取零吗
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56715
威望
2537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-02
没问题,不考虑冠梁的刚度在设计上偏于保守,相应桩体计算变形值可能会大些 ; bHS^  
k}qCkm27  
得过且过
离线wukon426

发帖
77
土币
78
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-15
长知识了