首先介绍下此基坑边坡整体情况,该边坡整体长约100米,高约8米,住宅区详细勘察时按15米间距布勘探孔,当时并非我进行详细勘察,问同事说出现了一个孔有淤泥质土情况,但比较浅,就定在填土里,没有单独划出。现在放坡开挖并进行了支护,当开挖都6米多的时候,发现了中间出现了裂隙,并有轻微沉降。业主立刻要求施工单位对出现裂隙及周边40米区域进行回填。具体有副图可见。然后立刻找到我们勘察单位再次进行勘察,勘察结果是40米范围布置一排12个钻孔,中间位置8个钻孔出现了淤泥质土。有的钻孔穿透混凝土护面即为淤泥质土,对于这种情况施工时就应该清楚的看见了,为什么也没有任何反应,而是继续施工啊,我是很无奈,这工地自己一点都不敢马虎。然后我又到周边区域转悠了下,发现确实影响很大,尤其是坡顶上面小区的停车坪,多处开裂下沉。勘探的时候我也不敢让他们水钻,硬是冲击打下去的。对于基坑或边坡只要出现软土,我建议大家一定要要求加密,千万不要出现像我们这样的情况,幸好发现的早,处理的及时,要不。。。。。。。。。。又是大事故了!!!!!!