这次国检,还被提一个问题。 a $%[!vF
对于结论中我的勘察报告,仅仅提供了采用何种桩型和桩的侧摩阻、端阻。 kR(=VM JU
专家说,没有详细桩长、桩径、单桩承载力,属于违反强条。 *b_54X%3
我们这里一般情况也不提桩长、桩径、单桩承载力,你提了设计也不采用。再说了,那是设计的事情呀! RBD
MZ
我知道那是违反强条,但我们这里大家都在这么做,审图中心也默认。 (*BW/.Fq
同行说说,我们需要提供桩那么详细的参数吗?我们只是勘察的,提供土的力学参数就完成任务了,那是设计的事情呀?呵呵 59]9-1" +
8E[`H