论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2451阅读
  • 6回复

[求助]急救求助!请教各位老师!关于挖深3.3m基坑边管线保护问题! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线沈炜
 

发帖
56
土币
4222
威望
42
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-10
本工程开挖深度3.3m,周边紧靠着一根1万伏电缆线,其中有两侧要特殊处理,请教给位老师,抽空给该处理方案一些意见。另外,放坡处会电缆线暴露在外,我们应向什么部门申请?还有搅拌桩挤土会不会破坏1.5,处的电缆线呢? aUH\Ee^M:R  
             C:`;d&d  
离线analyze

发帖
943
土币
25461
威望
2657
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-10
这基坑地层情况,楼主你没说就没法判断。如果是硬实的粘土,可能就不用特别处理,但也需要加强观测;如果是软土,那得按勘察报告提供的参数算一算基坑的地表变形,根据预计的变形大小来进一步决定如何处理。如果轻易就叫供电部门的人来看,他们可能会想法收钱的,而且那收费可能会比较离谱。。。
离线fg888134

发帖
10
土币
5
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-10
这个我也在搞,还是不懂
离线大家好

发帖
114
土币
1709
威望
12
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-10
                 保护管线协调施工措施  v,=v  
    (1)施工前期和围护施工主要应防止作业机械对管线的损伤,基坑开挖阶段主要应防止开挖造成地表沉降造成管线断裂、破损。 pY@Y?Jj  
    (2)详细阅读、熟悉掌握建设单位提供的地下管线图纸资料,并在工程实施前召开各管线单位施工配合会议,进一步搜集管线资料。在此基础上,对影响施工和受施工影响的地下管线开挖必要的样洞(开挖样洞时通知管线单位监理单位监护人员到场)核对弄清地下管线的确切情况(包括标高、埋深、走向、规格、容量、用途、性质、完好程度等)做好记录,并填写《公用管线施工配合业务联系单》,双方签字认可,由建设单位见证。 F]UQuOR)  
    (3)在编制工程施工组织设计时,把保护地下管线工作列为施工组织设计的主要内容之一,并在施工总平面布置图上标明影响施工和受施工影响的地下管线。 -w1@!Sdd  
    (4)工程实施前,向有关管线单位提出监护的书面申请,办妥《地下管线监护交底卡》手续。 "13 "`!m  
    (5)工程实施前,把施工现场地下管线的详细情况和制定的管线保护措施向现场施工技术负责人、工地主管、班组长直至每一位操作工人作层层安全交底,随即填写《管线交底卡》,并建立"保护公用事业管线责任制",明确各级人员的责任。 -(i(02PX  
    (6)工程实施前,落实保护本工程地下管线的组织措施,委派管线保护专职人员负责本工程地下管线的监护和保护工作,项目组、施工队和各班组设兼职管线保护负责人,组织成地下管线监护体系,严格按照经审定批准的施工组织设计和经管线单位认定的保护地下管线技术措施的要求落实到现场,并设置必要的管线安全标志牌,悬挂"无重大管线事故标牌"和保护地下管线安全的《十个不准》。 #2RiLht  
    (7)工程实施前,对参与本工程施工的全体职工(包括外包工)进行“保护公用事业管线重要性及损坏公用管线危害性”的宣传教育,组织职工学习市建委颁布的关于保护地下管线的《通知》《实施细则》《补充规定》《十个不准》等文件,并要求职工在施工中严格遵守有关文件的规定。 :_5/u|{  
    (8)工程实施前,对受施工影响的的地下管线设置若干数量的沉降测点,工程实施时,定期观测管线的沉降量,及时向建设单位和有关管线管理单位提供观测点布置图与沉降观测资料。 [}OgSP9i  
    (9)成立由建设单位、各管线单位和施工单位的有关人员参加的现场管线保护领导小组,定期开展活动,检查管线保护措施的落实情况及保护措施的可靠性,研究施工中出现的新情况、新问题,及时采取措施完善保护方案。 )=J5\3O*x  
    (10工程实施时,严格按照经审定的施工组织设计和地下管线保护技术措施的要求进行施工,各级管线保护负责人深入施工现场监护地下管线,督促操作(指挥)人员遵守操作规程,制止违章操作、违章指挥和违章施工。 ~. YWV  
    (11)在煤气管区域施工之前,事先按动火作业审批制度提出“动用明火报告”,办妥审批手续,并落实消防设备,否则不准施工。 |?d#eQ9a  
    (12)施工过程中发现管线现状与交底内容、样洞资料不符或出现直接危及管线安全等异常情况时,立即通知建设单位和有关管线单位到场研究,商议补救措施,在未做出统一结论前,不擅自处理或继续施工。 {`(>O"_[Q  
    (13)施工过程中对可能发生意外情况的地下管线,事先制订应急措施,配备好抢修器材,以便在管线出现险兆时及时抢修,做到防患于未然。 c~0{s>  
    (14)一旦发生管线损坏事故,在24小时内报上级部门和建设单位,特殊管线立即上报,并立即通知有关管线单位要求抢修,积极组织力量协助抢修工作。 9i5tVOhE  
    (15)对人为原因造成损坏地下管线事故,要认真吸取教训,并按"三不放过"的原则进行处理。 K_~h*Yc  
    (16)特殊保护措施:邻近基坑的地下管线作严密的沉降观测,发现沉降量达到报警值时,即作管线之下地基的跟踪注浆,防止管线过量沉降。
男人可以心痛,但无需沉沦
离线沈炜

发帖
56
土币
4222
威望
42
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-10
谢谢大家
离线wgchen

发帖
988
土币
7558
威望
2627
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-11
可以架空管线,以减少土体移动对管线的影响
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线windyxsw

发帖
2292
土币
85
威望
13934
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-11
3楼说的很细呀~ 5|3e&  
谢谢