     在基坑工程中,如果采用内支撑结构,需设置型钢格构柱作为内支撑的竖向支撑,格构柱一般设置在杆件的交点处,因内支撑承受荷载大,钢筋往往配置较密,而在节点区域钢筋更密。当内支撑为多道时,格构柱还需穿过下部支撑并锚固在顶部支撑中,当格构柱的构件与内支撑的纵向钢筋冲突时,如何处理呢? Mu{;vf|j  
     有些做法是,将格构柱的角钢切割使钢筋通过,但切割必然损害格构柱,使其承载力、整体稳定性下降,个人认为这种做法虽然可以在顶部支撑使用,毕竟其有一定的锚固长度即可,但在下部内支撑钢筋绑扎时就不能采用了。那么这个问题如何解决呢? $ "E).j  
     请各位老师赐教,若有图片形象说明那就更好了!谢先!
努力
离线wgchen

发帖
988
土币
7558
威望
2627
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-14
可以在立柱穿过支撑的部位布置加强筋
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线lingying701

发帖
309
土币
968
威望
844
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-15
感谢wgchen的回复,您能不能说的具体一点!
努力
离线jinchengman

发帖
498
土币
3537
威望
1171
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-27
个人认为,满足锚固长度即可