超过40米得地连墙接头形式,除了王子钢板、工字钢,还有其他形式吗?若采用预制接头,如何处理呢?
离线大家好

发帖
114
土币
1709
威望
12
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-12
楼主是第一次做地连墙吗? 为社么不用锁口管接头、  或者用锁口管+接头箱 施工~~ qS82/e)7  
   P rt#L8  
                  接头管连接 %0(>!SY  
  这是国内外迄今使用最多的一种非刚性接头形式。其优点是用钢量少、造价低,但一次性投入较多,对起吊设备及时间控制要求较高,且存在整体刚度和渗漏问题。三山街站使用的就是这种接头形式。施工工艺如图1。 SD I,M  
             接头箱连接 %#Q #N,fw  
  这种方法是在接头管旁再附一个敞口接头箱,可使两相邻槽段的水平钢筋搭接,变成刚性接头,其施工工艺过程如图2。 \]GGVI ;u  
_ ^3@PM>  
图1
男人可以心痛,但无需沉沦
离线czb203

发帖
882
土币
172
威望
1825
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-13
还未遇过这样的工程,关注中。。。
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080172
威望
2210
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-14
锁口管虽好,但是地连墙过深,可能会导致锁口管拔不出来的情况。所以还是可以考虑其它接头。
离线探索真谛

发帖
9
土币
4803
威望
60
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-15
用十字钢板也可
离线windyxsw

发帖
2292
土币
85
威望
13934
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-15
学习学习~ e2_r0I^C  
离线xu.zho

发帖
29
土币
16
威望
3
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-16
同意三楼的说法。锁扣管刚度小,引拔困难,容易绕渗。地连墙容易漏。
离线xu.zho

发帖
29
土币
16
威望
3
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-16
做过预制接头的高手说说看!王子钢板工字钢造价太高。锁扣管施工问题太多,传张我做的预制接头与大家交流下。 'rq#q)1MT  
离线大家好

发帖
114
土币
1709
威望
12
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-19
还是7楼厉害哇 ~~~~~~~~
男人可以心痛,但无需沉沦
离线getao

发帖
823
土币
3557
威望
549
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-22
用锁扣管肯定没问题的,47米得地连墙我也做过,施工时注意在锁扣管背混凝土侧,用碎石填充,不会产生绕管。
1条评分土币+1
xu.zho 土币 +1 - 2011-09-16
离线xiaoyu8

发帖
18
土币
274
威望
3
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-29
看来需要学习的东西还很多啊。
离线gaodan532

发帖
228
土币
10
威望
2041
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-17
注意好锁扣管的起拔