只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-18
我们做过61m的地连墙,45m以下填砂袋,45m以上下锁口管,效果很好
离线linaair

发帖
24
土币
10680
威望
43
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-09-28
我们目前2个车站的连续墙深度在76m和51m,一期接头工字刚处采用3mm镀锌铁皮,防扰流效果还不错 y4Lh:;  
   接头连接处采用锁口管+接头箱 =&#t ("  
时间控制是重点
偶是八宝饭。。。
离线dongcy

发帖
3914
土币
8596
威望
21
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2023-11-27
同意三楼的说法。锁扣管刚度小,引拔困难,容易绕渗。地连墙容易漏。
离线bafenzhai

发帖
1012
土币
5559
威望
77
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2023-12-07
考虑下法基的接头板形式